      怎么算一个区域需要多少灭火器,请问灭火器规范多少米放一个?

      据和记百科网站「当美景都重叠」消息,近日,怎么算一个区域需要多少灭火器,请问灭火器规范多少米放一个?引发热议,怎么算一个区域需要多少灭火器同样引起许多争议,对此众网友各抒己见。但到底是怎么回事呢?和记百科为您解答。

      

    灭火器规范多少米放一个

     

      1、甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室等,可按每50平方米配置1个计算;

      2、甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

      3、丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

      4、甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

      5、丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

      6、旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

      7、百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个;

      8、电气设备间,每50平方米至少配置2个;

      9、液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

      10、易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

      

    怎么算一个区域需要多少灭火器

     

      1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有 设定为 A 类,中危险级场所;

      2、A 类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配 置级别为 2A,单瓶保护面积 75 平米,最大保护距离为 20 米;

      3、根据第 10.6.0.1 条规定灭火器配置场所的危险等级 和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防 火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火 分区;

      4、修正系数确认,你这里设定为 1;

      

      【英文介绍/For English】:

      

      1. Class A and B fire hazard workshops, oil-immersed power transformer rooms, oil switches, high-voltage capacitor rooms, voltage regulator rooms, etc., can be calculated as one per 50 square meters;

      2. Class A and Class B fire hazard warehouses and Class C fire hazard workshops can be calculated as one per 80 square meters;

      3. One warehouse per 100 square meters for Class C fire hazard;

      4. For Class A and B fire hazard production device areas, one is allocated for every 100-150 square meters;

      5. One for every 150-200 square meters in the production area of ​​Class C fire hazard;

      6. For hotels, office buildings, teaching buildings, and hospitals, 1 per 50-100 square meters;

      7. Department store building, exhibition building, library, postal building, finance, trade and finance building, one for every 50-80 square meters;

      8. In the electrical equipment room, at least 2 are provided for every 50 square meters;

      9. For LPG and combustible gas tank farms, there are 2 tanks per tank;

      10. The loading and unloading pallets for flammable and combustible liquids shall be set up every 10 to 15 meters.